  • 板的底筋全部一樣,例如圖中底筋都是A8-180,可以多板連在一起布置嗎?跟單塊的來布置有什么區別?

    板的底筋全部一樣,例如圖中底筋都是A8-180,可以多板連在一起布置嗎?跟單塊的來布置有什么區別?圖紙是單塊板的來布置的,如果軟件里多板布置會不會少算一些彎鉤的量?

    多板布置

    彎鉤

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 多板布置會計算鋼筋搭接的量,而單板布置只是伸到支座中心線,兩者計算結果有出入。如下圖:

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    2012-10-23 18:23:28 

  • 肯定不行啊你這樣確實少少算了如圖

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    多板布置

    彎鉤

    答疑解惑

    2012-10-23 21:30:25 

  • 圖紙是按單塊板布置在軟件中就要按單塊板布置,否則就不符合圖紙工程量。

    2012-10-23 17:53:47 

  • 對應設計圖紙布置,分塊板布置時,會多計算每塊板鋼筋的錨固。

    2012-10-23 17:58:38 

  • 不會,因為從施工來說,是能通則通,而板伸入梁內的長度為支座的一半,恰好也就是兩邊補成一根。

    2012-10-23 18:06:20 

  • 在板配筋相同的情況下,不一定板的其它屬性會一樣,比如板標高和板厚。

    2012-10-24 07:06:08 