女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 爬升式腳手架的工程應用技術----技術交底

    爬升式腳手架的工程應用技術----技術交底

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    爬升式腳手架的工程應用技術----技術交底

    高層建筑主體結構施工,外腳手架既與腳手裝備及攤銷費有關,又直接影響主體結構和裝飾工程施工。習慣作法為落地搭設扣件式鋼管腳手架,腳手架隨結構施工進度超前一層搭設。受腳手架立柱鋼管承載能力的限制,到了約40m高度時,設一道三角形型鋼挑梁,將上部腳手架荷載通過鋼挑梁傳遞給主體結構。也有的采用逐層或間隔層拉撐結合的方法,逐漸將腳手架荷載分卸給主體結構。但落地式腳手架鋼管和扣件的用量大,占用時間長,對于20層左右的高層,耗用100t左右的鋼管及20t左右的扣件去搭設外腳手架不足為奇。

    爬升式腳手架是一種新型腳手架。該腳手架于1988~1989年間在江蘇開始采用,爬升腳手架的應用對象從高層剪力墻結構發展到框架剪力墻結構、滑模施工的主體結構裝飾等;腳手架的爬升從兩片爬架為一爬升單元發展到多片爬架組成爬升單元,直至整體爬升。爬升式腳手架技術在工程中得到創新應用,并逐步完善。

    第1章 腳手架爬升的基本原理.

    爬升式腳手架通常由爬架結構和爬升設備兩大部分組成。爬架結構又主要由小爬架套在大爬架中的爬架片、連接爬架片的縱向水平桿、剪刀撐以及腳手板等組成。一般大小各有兩個固定支座與混凝土構件固定(2-15-1a)。同懸挑外腳手架一樣,整個爬腳手架的荷載亦通過爬架片構成的鋼桁架傳遞給已有一定承載能力的混凝土構件?,F(xiàn)以圖2-15-l所示的爬腳手架爬升過程為例,說明腳手架爬升的基本原理:

    1.在爬升腳手架正常使用狀態下,主體結構正施工N層。對每片爬架,大爬架下部內側兩個固定支座構成的鋼挑梁由穿墻螺栓固定于N-1以及N2層的混凝土墻體中,小爬架內側的兩個固定支座也由穿墻螺栓同時固定于N1層混凝土墻體中。各操作層上的施工荷載分別由大小爬架的固定支座傳遞給混凝土墻體(2-15-1a)。

    2.當主體結構向上施工N+1層時,松開固定小爬架的穿墻螺栓,利用懸掛在大爬架頂部的手拉葫蘆,將小爬架從N1層提升至N層并固定(2-15-1b)的。

    3.將手拉葫蘆移至小爬架上,鉤住大爬架,松開固定大爬架的穿墻螺栓,將大爬架從N1層提升到N層支并固定(2-15-1c)。爬腳手架能夠爬升是大小爬架互為作用,交替爬升,但都以混凝土墻體為支承點。

    第2章 爬升腳手架形式及各自特點

    雖然爬架的基本原理相同,但在工程應用中又有不同的形式。已應用的主要有3種。

    第1節 "架子爬架子"

    “架子爬架子”的爬升式腳手架是最常見的一種。如圖2-15-1所示,小爬架套在大爬架中,在大爬架上部留出的空間內滑動,這種爬腳手架結構簡單,經濟實用,加工量不大,加工簡便,特別是大小爬架共有4個固定支座與墻拉結,腳手架的爬升安全可靠,爬升過程簡單明了,易為一般架子工掌握。該形式腳手架已在22層的南京大學留學生宿舍樓、16層的上海航空電器廠高層住宅、上海仙霞兩幢26層高層住宅、海口怡園小區22層商住樓和踏浪小區20層公寓樓、海口28層南華大廈、江蘇溧陽18層燕山大廈、無錫國家高新技術開發區23層管理中心樓等工程中應用。

    第2節 "架子爬挑梁,挑梁爬架子"

    “架子爬挑梁,挑梁爬架子”的爬腳手架以整體爬升式腳手架最為典型(2-l5-2)。這種腳手架除專門制作型鋼小挑梁外,其余基本與普通雙排扣件式鋼管腳手架相同。整個腳手架搭設在底部型鋼挑梁上,鋼挑梁一端由穿墻螺栓與混凝土構件拉結,另一端由斜拉桿拉住,形成斜拉三角形承力架。腳手架的爬升依靠上部斜拉在結構上的另一型鋼挑梁,用掛在該挑梁上起重能力較大的提升設備如小型卷揚機等整體提升腳手架。提升到位后下部鋼挑梁與混凝土構件固定,而上部型鋼挑梁則利用掛在腳手架頂部的手拉葫蘆提升。

    該形式的爬升腳手架可以在其底部搭設成腳手鋼管空間桁架,型鋼挑梁間距(即桁架支承跨度)最大可達7m。由于腳手架重量主要由底部鋼挑梁傳給主體結構,因此,這種形式的爬升腳手架對于等層高和變層高的內筒外框架、框架一剪力墻結構更具適用性。

    第3節 "架子爬附墻軌道"

    “架子爬附墻軌道”的爬升式腳手架是利用固定在墻體上的兩附墻掛鉤,掛鉤間用槽鋼導軌相連,用設置在固定掛鉤臂上的手拉葫蘆鉤住腳手架使其向上爬升。爬升過程中,腳手架脫鉤后外傾,先升入附墻掛鉤上方,在軌道內側安置楔形塞,迫使下降的腳手掛座向內偏移至掛鉤垂直線上,并使上掛鉤插入掛座,然后利用腳手架將下掛鉤和軌道向上提升固定(2-15-3)

    “架子爬附墻軌道”腳手架是爬腳手架中高度最小的一種,腳手架輕巧,加工制作簡單,操作方便。

    第3章 工程應用技術

    第1節 爬升方法

    爬升腳手架的爬升方法主要有兩片爬架同時爬升、多片爬架同時爬升以及整體爬升3種。

    由兩片爬架和縱向水平桿組成一個爬升單元,21~2t手拉葫蘆進行同時升或降作業。這種爬升方法至今仍為一些施工單位所采用。該方法的優點是爬架的每一爬升單元受力明確,爬架間的自重以及施工荷載由兩片分擔(2-15-4a)。其主要缺點是爬架片的數量過多,增加了一次性投資和加工量。腳手架在爬升過程以及使用中晃動較大,若作臨時連接,則會增加爬升前后裝拆連接鋼管的工作量。

    為解決“兩片爬架同時爬升”方法中存在的上述問題,我們在無錫國家高新技術開發區管理中心樓和溧陽燕山大廈工程中采用每4~5片爬架組成一個爬升單元,4~52t左右手拉葫蘆進行同步爬升(2-15-4b)。這種多片分區域爬升方法具有爬架的數量相對較少,加工量亦較少,腳手架在爬升過程及使用中穩定,晃動小等優點。但每跨的自重和施工荷載幾乎由一片爬架承擔,對爬架片的穩定性以及附墻固定支座承載力要求更高,為此可在構造設計中作加強處理,并作承載力復核驗算。多片爬架同步提升或下降,因工人操作手拉葫蘆用力大小不一,爬架上升速度略有快慢,極易造成同一爬升單元的爬架間有“爬升差異"。腳手架爬升時,腳手架上的荷載以自重為主,且以大爬架的爬升為最不利受力狀態。經對無錫國家高新技術開發區管理中心樓工程爬腳手架分析,若不考慮爬升差異影響,大爬架爬升時,小爬架的每個固定支座承受約3.25kN的垂直荷載。按不利情況,若兩連續跨(3片爬架組成)的中爬架先爬升,此時受力成“挑擔"狀態,兩跨大爬架恒載全部由中間小爬架支座承擔,每個支座承受的荷載為原來的2倍。由小爬架上的縱向水平桿組成的“扁擔",在此受力狀態下,向上撓曲達470mm,這顯然不可能出現。設控制的提升差異最大值為100mm,反算荷載增值,相當于小爬架每個支座增加1.4kN,即考慮提升差異后,小爬架每個支座可能承受的最大荷載為4.65kN。對比裝飾階段,小爬架有兩個作業層,每個支座承受的最大荷載為5.13kN。分析表明:爬升腳手架多片同時爬升利多于弊,雖有爬升差異,但不足為慮,相鄰爬架的爬升差異控制在100mm以內。

    整體爬升的腳手架穩定性更好,特別是采用電動提升設備,能夠做到整體同步爬升,節約大量人工。但電動設備及同步控制設備一次性投資較大,若用手拉葫蘆,則數量過多,多人操作同步升降困難。

    第2節 爬升腳手架與墻拉結固定支座的合理問距

    對于每兩片爬架與縱向水平桿組成的爬升單元,其受力特征為簡支梁受荷??紤]兩片爬架間有3人同時作業,1kN/m2荷載作用下,當固定支座間距l=5m,最大撓度為σ/60;l=4m,最大撓度為l/116

    對于多片爬架與縱向水平桿組成的爬升單元,其受力特征為3跨連續梁受荷。在上述同樣荷載條件下,l=5m,最大撓度為l/117;l=4m,最大撓度為l/228。

    由此,對于“架子爬架子,,和“架子爬附墻軌道的爬升式腳手架,當采用兩片爬架同時爬升,與墻拉結固定支座的合理間距應<4m;當采用多片爬架同時爬升,與墻拉結固定支座的合理間距應≤4.5m。

    對于“架子爬鋼挑梁、鋼挑梁爬架子”的整體爬升式腳手架,因其底部實際為1.8m步高的空間鋼管桁架,底部鋼挑梁固定支座的間距可≤7m。

    第3節 爬升式腳手架依附的構件

    對于全現澆剪力墻結構,當采用大模板施工時,爬腳手架的固定支座可直接依附在混凝土外墻上。外墻除窗洞以外,均可留置爬升腳手架固定支座的穿墻螺栓孔,能滿足固定支座間距≤4~4.5m的要求。施工中,爬腳手架的固定螺栓孔原則上與外墻大模板的穿墻螺栓孔共用。

    對于滑模施工的結構裝飾施工,應用爬升腳手架時,可利用墻上的窗臺口,用一種卡在窗臺口的上下掛架夾具固定大小爬架的4個固定支座(2-15-5)。

    對于框架、內筒外框架或框架-剪力墻結構,當柱距≤4.5m,爬架可直接依附在柱上,方法為預留¢25~30mm拉結爬架的螺栓孔。若每次爬升的高度為半個樓層,則每一樓層間柱身上預留兩處螺栓孔。因對框架柱不?/span>,這種作法往往被結構設計人員反對。若用鋼抱箍代替柱上預留孔,雖可行,但給砌筑圍護墻帶來不便。為對結構有利,又能應用爬升式腳手架,可用工具式鋼挑梁作為爬架依附的構件,挑梁臨時固定在混凝土樓板上(2-15-6),每次爬升的高度達一個樓層。因爬架的固定支座最終依附在樓板上,這就使爬架的水平間距不受柱距限制,以最合理的間距沿結構物四周均勻布置,使爬升腳手架具有更強的通用性,也可將爬|架固定在框架連系梁側面上,但連系梁上留孔不如樓板上留孔準確方便。

    第4節 爬升腳手架固定支座及節點設計

    整體爬升式腳手架的施工準備集中在鋼挑梁以及斜拉桿的加工制作上,而對于其他兩種爬升腳手架,其施工準備工作集中在爬架加工制作上。大爬架由Φ48×3.5腳手鋼管組拼焊接而成,其總高度達8~l0m;小爬架由Φ63.5× 2012-10-26 09:33:38 

點我,有新答案通知你哦

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題