    門式鋼管腳手架施工------技術交底

    1. 腳手架轉角處應在內、外兩側按步設置水平連接桿,將轉角處門架連成一體。

    2. 腳手架通道洞口高不宜大于2個門架,寬不宜大于1個門架跨距;通道洞口應采取加固措施。

    3. 落地門式鋼管腳手架的搭設高度不宜超過表2-3的要求。

    4. 滿堂紅腳手架應符合下列要求:

    1) 水平架或腳手板應每步設置。

    2) 交叉支撐應在每列門架兩側設置。

    3) 施工中不得使門架產生偏心荷載。

    4) 腳手架各部()件應采用相應配件連接牢固。

    5) 搭設、拆除腳手架時,作業層上應鋪設腳手板。

    6) 門架的跨距和間距應根據實際荷載經設計確定,間距不宜大于1.2m

    7)水平加固件應在腳手架周邊頂層、底層和中間每5列、5排通長連續設置。

    8) 高度超過底座10m時,上下層門架間應設置鎖臂,外側應設置拋撐或纜風繩與地面拉結牢固。

    9) 剪刀撐應在腳手架外側周邊和內部每隔15m間距設置,剪刀撐寬度不得大于4個跨距或間距,斜桿與地面傾角宜為45°~60°。

    10) 可調底座調節螺桿伸長度不宜超過20cm,超過時,每榀門架承載力設計值應修正;伸出長度為30cm時,應乘以修正系數0.90;超過30cm時,應乘以修正系數0.80。

    5. 配件設置應符合下列要求:

    1) 上、下榀門架組裝中,必須設置連接棒和鎖臂。

    2) 底步門架的立桿下端應設置固定底座或可調底座。

    3) 作業平臺上應連續滿鋪與門架配套的掛扣式腳手板,并扣緊擋板。

    4) 門架的內外兩側應設置交叉支撐,并應與門架立桿上的鎖銷鎖牢。

    5) 水平架可由掛扣式腳手板或門架兩側設置的水平加固桿代替;在腳手架的頂層門架上部、連墻件設置層、防護棚設置處必須設置;腳手架搭設高度H45m時,沿腳手架高度,水平架應至少兩步一設;H>45m時,水平架應每步一設;設置層內水平架應連續設置;腳手架的轉角處、端部和間斷處的一個跨距范圍內應每步一設。

    6. 腳手架必須采用連墻件與構筑物可靠連接,連墻件的設置應符合下列要求:

    1) 在腳手架的轉角處,不閉合腳手架的兩端應增設連墻件,其豎向間距不得大于4.0m。

    2) 腳手架的外側因設置防護棚或安全網而承受偏心荷載的部位應增設連墻件,其水平間距不得大于4.0m。

    3) 連墻件應能承受拉力與壓力,其承載力標準值不得小于10kN;連墻件與門架、構筑物的連接應具有足夠的連接強度。

    4) 連墻件應經強度和穩定性計算確定,且應滿足表2-4的要求。

    7. 搭設門式腳手架應符合下列要求:

    1) 加固桿、剪刀撐必須與腳手架同步搭設。

    2) 不配套的門架與配件不得混合使用于同一腳手架。

    3) 扣件連接時,扣件螺栓擰緊扭力矩宜為50N·m60N·m,且不得小于40N·m

    4) 連墻件應位于上、下兩榀門架的接頭附近;連墻件必須隨腳手架同步搭設,嚴禁滯后設置。

    5) 交叉支撐、水平架或腳手板應緊隨門架的安裝及時設置,連接門架與配件的鎖臂、搭鉤必須處于固鎖狀態。

    6) 腳手架搭設的垂直度與水平度允許偏差應符合表2-5的要求。

    8. 加固件設置應符合下列要求:

    1) 剪刀撐斜桿與地面的傾角宜為45°~60°,剪刀撐寬度宜為4m8m;腳手架高度超過20m時,應在腳手架外側連續設置;剪刀撐斜桿搭接接長時,其長度不宜小于60cm,搭接處應用兩個扣件固定。

    2) 縱向水平加固桿應連續設置,并形成水平閉合圈;腳手架高度超過20m時,應在腳手架外側每隔4步設一道,并宜在有連墻件的水平層設置;腳手架的底步門架下端應設橫向水平桿件,門架的內、外兩側應設通長掃地桿。