女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 首層柱插筋長度計算

    在GGJ2009軟件中,基礎層層高1m,承臺底標高為-1.15,承臺高度750mm,首層層高為3.65m,首層底標高為-0.15m,為什么計算出來的首層柱插筋長度是3650/3+750-40+max(6*d,150)?好像短了0.25m?。?/div>
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你要將柱復制到基礎層

    2012-10-29 08:53:02 

  • 你這個不是短0.25米的問題,要想計算首層的柱縱筋,必須把首層的梁布置好后再計算,因為首層柱縱筋的接頭位置在1/3柱凈高,柱凈高就是從基礎頂到首層梁底的距離,計算式里的3650/3是不對的。

    基礎層

    2012-10-29 09:32:38 

  • 看看計算設置,節點設置,要考慮上部的搭接

    2012-10-29 08:58:30 