室外給水管道及設備安裝工藝
None
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
室外給水管道及設備安裝
1 范圍
本工藝標準適用于民用建筑群(小區),工作壓力不大于0.6MPa的室外給水和消防管網的給水鑄鐵管及鍍鋅碳素鋼管鋪設安裝。
2 施工準備
2.1 材料設備要求:
2.1.1 給水鑄鐵管及管件規格品種應符合設計要求,管壁薄厚均勻,內外光滑整潔,不得有砂眼、裂紋、飛刺和疙瘩。承插口的內外徑及管件應造型規矩,并有出廠合格證。
2.1.2 鍍鋅碳素鋼管及管件管壁內外鍍鋅均勻,無銹蝕。內壁無飛刺,管件無偏扣、亂扣、方扣、絲扣不全、角度不準等現象。
2.1.3 閥門無裂紋,開關靈活嚴密,鑄造規矩,手輪無損壞,并有出廠合格證。
2.1.4 地下消火栓,地下閘閥、水表品種、規格應符合設計要求,并有出廠合格證。
2.1.5 捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸鹽水泥和膨脹水泥(采用石膏礬土膨脹水泥或硅酸鹽膨脹水泥)。水泥必須有出廠合格證。
2.1.6 其它材料:石棉絨、油麻繩、青鉛、鉛油、麻線、機油、螺栓、螺母、防銹漆等。
2.2 主要機具:
2.2.1 機具:套絲機、砂輪機、砂輪鋸、試壓泵等。
2.2.2 工具:手錘、捻鑿、鋼鋸、套絲扳、剁斧、大錘、電氣焊工具、倒鏈、壓力案、管鉗、大繩、鐵鍬、鐵鎬等。
2.2.3 其它:水平尺、鋼卷尺等。
2.3 作業條件:
2.3.1 管溝平直,管溝深度、寬度符合要求,閥門井、表井墊層,消火栓底座施工完畢。
2.3.2 管溝溝底夯實,溝內無障礙物。且應有防塌方措施。
2.3.3 管溝兩側不得堆放施工材料和其它物品。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
安裝準備
→
清掃管膛
→
管材、管件、閥門、消火栓等就位
→
管道連接
→
灰口養護
→
水壓試驗
→
管道沖洗
鍍鋅碳素鋼管的安裝工藝流程參見1-2。
3.2 根據施工圖檢查管溝坐標、深度、平直程度、溝底管基密實度是否符合要求。
3.3 管道承口內部及插口外部飛刺、鑄砂等應預先鏟掉,瀝青漆用噴燈或氣焊烤掉,再用鋼絲刷除去污物。
3.4 把閥門、管件穩放在規定位置,作為基準點。把鑄鐵管運到管溝沿線溝邊,承口朝向來水方向。
3.5 根據鑄鐵管長度,確定管段工作坑位置,鋪管前把工作坑挖好。工作坑尺寸見表l-23。
工作坑尺寸表 表1-23
工 作 坑 尺 寸 (mm)
管徑
寬 度
長 度 (m)
深 度
(m)
承口前
承口后
75~250
管徑+0.6
0.6
0.2
0.3
250以上
管徑+1.2
1.0
0.3
0.4
3.6 用大繩把清掃后的鑄鐵管順到溝底,清理承插口,然后對插安裝管路,將承插接口順直定位。
3.7 安裝管件、閥門等應位置準確,閥桿要垂直向上。
3.8 室外地下消火栓底座下設有預制好的混凝土墊塊或現澆混凝土墊層,下面的土層要求夯實(圖l-41)。
3.9 鑄鐵管穩好后,在靠近管道兩端處填土覆蓋,兩側夯實,并應隨即用稍粗于接口間隙的干凈麻繩將接口塞嚴,以防泥土及雜物進入。
3.10 石棉水泥接口:
3.10.1 接口前應先在承插口內打上油麻,打油麻的工序如下:
3.10.1.1 打麻時將油麻擰成麻花狀,其粗度比管口間隙大1.5倍,麻股由接口下方逐漸向上方,邊塞邊用捻鑿依次打入間隙,捻鑿被彈回表明麻已被打結實,打實的麻深度應是承口深度的1/3。
3.10.1.2 承插鑄鐵管填料深度見表1-24。
承插鑄鐵管填料深度表 表1-24
管 徑
接 口
承 口
接口填料深度 (mm)
間 隙
總 深
石棉水泥接口
鉛 口
(mm)
(mm)
(mm)
麻
灰
麻
鉛
75
10
90
33
57
40
50
100~125
10
95
33
62
45
50
150~200
10
100
33
67
50
50
250~300
11
105
35
70
55
50
3.10.2 石棉水泥捻口可用不小于425#硅酸鹽水泥,3~4級石棉,重量比為水∶石棉∶水泥= 1∶3∶7。加水重量和氣溫有關,夏季炎熱時要適當增加。
3.10.3 捻口操作:將拌好的灰由下方至上方塞入已打好油麻的承口內,塞滿后用捻鑿和手錘將填料搗實,按此方法逐層進行,打實為?。?dāng)灰口凹入承口2~3mm,深淺一致,同時感到有彈性,灰表面呈光亮時可認為已打好。
3.10.4 接口捻完后,對接口要進行不少于48h的養護。
3.11 鉛接口:
鉛接口詳見l-2。
3.12 膠圈接口:
3.12.1 外觀檢查膠圈粗細均勻,無氣泡,無重皮。
3.12.2 根據承口深度,在插口管端劃出符合承插口的對口間隙不小于3mm,最大間隙不大于表1-25規定的印記。將膠圈塞入承口膠圈槽內,膠圈內側及插口抹上肥皂水,將管子找平找正,用倒鏈等工具將鑄鐵管徐徐插入承口內至印記處即可。承插接口的環形間隙詳見表1-26。
鑄鐵管承插口的對口最大間隙 表1-25
管徑 (mm)
沿直線鋪設 (mm)
沿曲線鋪設 (mm)
75
100~200
300~500
4
5
6
5
7~13
14~22
鑄鐵管承插接口的環形大間隙 表1-26
管徑 (mm)
標準環形間隙 (mm)
允許偏差 (mm)
75~200
200~450
500
10
11
12
+3 -2
+4
-2