開心一刻 2013-12-27 08:47:55 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 586查看 4回答
人防工程地下室柱鋼筋計算后沒有水平彎折。
工程是主樓地下室二層+人防部分是地下一層頂-1.8M,在-1.8M處人防部位柱子鋼筋封頂鋼筋計算后,在鋼筋三維及計算式中均顯示沒有水平彎折錨固。工程設置中的節點中是有彎折的,并且柱也已設置中柱及邊角柱,請問如何處理。謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
可以在柱屬性縱筋前面加? “#?” 字號,這樣計算出來就有水平彎折了
2013-12-27 09:36:37
-
在 定義構件(構件屬性編輯器)中的鋼筋信息前面 添加 * 表示 柱鋼筋在本層頂部錨固。
2013-12-27 08:57:14
-
柱子的鋼筋輸入前面加? *? ,表示柱的鋼筋在本層錨固的意思。輸入方式??? 例如 *4c12? 這樣輸入就可以
2013-12-27 08:57:25
-
修改后鎖定構件也可以。
2013-12-27 09:21:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看