NBA7027 2012-11-01 15:56:19 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 514查看 20回答
套用預算定額問題
整體地下車庫工程,地庫砼滿堂基礎與車庫地面做法間有1M厚土方,請問這部分土方是屬于回填土還是屬于素土墊層。
全部回答
(20)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我認為不能完全按素土墊層計算,整體地下車庫工程,地庫砼滿堂基礎與車庫地面做法間有2M厚或是3M厚土方,怎么解釋,和回填1M是一個道理,我認為圈梁底以下回填土計算,圈梁底至室內地面按素土墊層計算
2012-11-06 22:40:41
-
以上回答很多,我的回答是圖紙設計有木有說明,如果沒有的話就按素土夯填計算
2012-11-03 17:11:14
-
整體地下車庫工程,地庫砼滿堂基礎與車庫地面做法間有1M厚土方,這部分土方不是屬于回填土還是屬于素土墊層的。
2012-11-01 15:59:21
-
整體地下車庫工程,地庫砼滿堂基礎與車庫地面做法間有1M厚土方,請問這部分土方是屬于回填土還是屬于素土墊層。 ——是屬于地面做法的墊層子目
2012-11-01 16:03:15
-
筏板基礎,獨立基礎、滿堂基礎下的素土和灰土都屬于墊層。那就是房心回填。
2012-11-01 16:02:56
-
整體地下車庫工程,地庫砼滿堂基礎與車庫地面做法間有1M厚土方,請問這部分土方是屬于回填土還是屬于素土墊層。 室內素土墊層一般是指室內地面下100mm到300mm厚的素土夯實,再下面的素土回填叫室內回填土,如果室內外高差較小,那室內的填土可以都按素土墊層計算,如果室內外高差較大,只是地面下面那一層按素土墊層計算,其他應按回填土計算 你這可以按墊層考慮的
2012-11-01 16:05:24
-
我覺得應該屬于墊層
2012-11-01 16:00:17
-
套墊層的定額字目
2012-11-01 16:57:28
-
按墊層套子目吧
2012-11-01 17:08:32
-
我認為應該是屬于素土墊層。
2012-11-01 17:13:04
-
個人認為按墊層處理。
2012-11-01 17:16:21
-
滿堂基礎與車庫地面之間1米厚土方,應該套素土墊層定額子目。
2012-11-01 22:01:05
-
就湖南定額而言,在墊層里面是找不到素土墊層這一項的,我覺得最合適的子目應該是室內回填土,并按素土回填夯實子目套取。另外還應該計算運輸距離,當然這應該在施工組織設計中加以體現。
2012-11-02 01:49:00
-
底下700mm部分按回填土計算,上面300mm的部分按墊層計算。
2012-11-02 08:51:59
-
應該是室內回填土。
2012-11-02 08:39:31
-
這個肯定是回填土,若是存在運距的問題(因為最后蚆運土有的大型機械不好進),按實計算;若是素土,就是素土回填,三七灰土就是三七灰土回填。它其實就是房心回填土
2012-11-02 09:55:47
-
應該屬于房心回填土
2012-11-02 09:59:18
-
你說的意思是,整體地下車庫,施工完后在車庫上面的土方套哪項定額的問題,是吧? 這個沒有相應的專項定額,建議你套回填土定額,比較合適。
2012-11-02 09:33:00
-
2012定額中有了明確的規定,按照素土墊層考慮
2012-11-02 15:15:12
-
應該屬于房心回填!再套夯實和單雙輪人工運土相關子母!
2012-11-03 13:15:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看