人在江湖 2012-11-01 18:39:07 | 河南省 其他專業 | 545查看 1回答
泥漿護壁回轉鉆孔灌注樁
None
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
泥漿護壁回轉鉆孔灌注樁
1 范圍
本工藝標準適用于工業與民用建筑中地下水位高的軟、硬土層泥漿護壁成孔灌注樁工程。
2 施工準備
2.1 材料及主要機具:
2.1.1 水泥:宜采用325號~425號普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥。
2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。
2.1.3 石子:粒徑為0.5~3.2cm的卵石或碎石,含泥量不大于2%。
2.1.4 水:應用自來水或不含有害物質的潔凈水。
2.1.5 粘土:可就地選擇塑性指數IP≥17的粘土。
2.1.6 外加早強劑應通過試驗確定。
2.1.7 鋼筋:鋼筋的級別、直徑必須符合設計要求,有出廠證明書及復試報告。
2.1.8 主要機具有:回旋鉆孔機、翻斗車或手推車、混凝土導管、套管、水泵、水箱、泥漿池、混凝土攪拌機、平尖頭鐵鍬、膠皮管等。
2.2 作業條件:
2.2.1 地上、地下障礙物都處理完畢,達到“三通一平”。施工用的臨時設施準備就緒。
2.2.2 場地標高一般應為承臺梁的上皮標高,并經過夯實或碾壓。
2.2.3 制作好鋼筋籠。
2.2.4 根據圖紙放出軸線及樁位點,按上水平標高木橛,并經過預檢簽字。
2.2.5 要選擇和確定鉆孔機的進出路線和鉆孔順序,制定施工方案,做好技術交底。
2.2.6 正式施工前應做成孔試驗,數量不少于兩根。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
鉆孔機就位
→
鉆孔
→
注泥漿
→
下套管
→
繼續鉆孔
→
排渣
→
清孔
→
吊放鋼筋籠
→
射水清底
→
插入混凝土導管
→
澆筑混凝土
→
拔出導管
→
插樁頂鋼筋
3.2 鉆孔機就位:鉆孔機就位時,必須保持平穩,不發生傾斜、位移,為準確控制鉆孔深度,應在機架上或機管上作出控制的標尺,以便在施工中進行觀測、記錄。
3.3 鉆孔及注泥漿:調直機架挺桿,對好樁位(用對位圈),開動機器鉆進,出土,達到一定深度(視土質和地下水情況)停鉆,孔內注入事先調制好的泥漿,然后繼續進鉆。
3.4 廠套管(護筒):鉆孔深度到5m左右時,提鉆下套管。
3.4.1 套管內徑應大于鉆頭100mm。
3.4.2 套管位置應埋設正確和穩定,套管與孔壁之間應用粘土填實,套管中心與樁孔中心線偏差不大于50mm。
3.4.3 套管埋設深度:在粘性土中不宜小于lm,在砂土中不宜小于1.5m,并應保持孔內泥漿面高出地下水位1m以上。
3.5 繼續鉆孔:防止表層土受振動坍塌,鉆孔時不要讓泥漿水位下降,當鉆至持力層后,設計無特殊要求時,可繼續鉆深1m左右,作為插入深度。施工中應經常測定泥漿相對密度。
3.6 孔底清理及排渣
3.6.1 在粘土和粉質粘土中成孔時,可注入清水,以原土造漿護壁。排渣泥漿的相對密度應控制在1.1~1.2。
3.6.2 在砂土和較厚的夾砂層中成孔時,泥漿相對密度應控制在1.1~1.3;在穿過砂夾卵石層或容易坍孔的土層中成孔時,泥漿的相對密度應控制在1.3~1.5。
3.6.3 吊放鋼筋籠:鋼筋籠放前應綁好砂漿墊塊;吊放時要對準孔位,吊直扶穩,緩慢下沉,鋼筋籠放到設計位置時,應立即固定,防止上浮。
3.7 謝水清底;在鋼筋籠內插入混凝土導管(管內有射水裝置),通過軟管與高壓泵連接,開動泵水即射出。射水后孔底的沉渣即懸浮于泥漿之中。
3.8 澆筑混凝土:停止射水后,應立即澆筑混凝土,隨著混凝土不斷增高,孔內沉渣將浮在混凝土上面,并同泥漿一同排回貯漿槽內。
3.8.1 水下澆筑混凝土應連接施工;導管底端應始終埋入混凝土中0.8~1.3m;導管的第一節底管長度應≥4m。
3.8.2 混凝土的配制:
3.8.2.1 配合比應根據試驗確定,在選擇施工配合比時,混凝土的試配強度應比設計強度提高10%~15%。
3.8.2.2 水灰比不宜大于0.6。
3.8.2.3 有良好的和易性,在規定的澆筑期間內,坍落度應為16~22cm;在澆筑初期,為使導管下端形成混凝土堆,坍落度宜為14~16cm。
3.8.2.4 水泥用量一般為350~400kg/m3。
3.8.2.5 砂率一般為45%~50%。
3.9 拔出導管:混凝土澆筑到樁頂時,應及時拔出導管。但混凝土的上頂標高一定要符合設計要求。
3.10 插樁頂鋼筋:樁頂上的插筋一定要保持垂直插入,有足夠錨固長度和保護層,防止插偏和插斜。
3.11 同一配合比的試塊,每班不得少于1組。每根灌注樁不得少于1組。
3.12 冬 雨期施工:
3.12.1 泥漿護壁回轉鉆孔灌注樁不宜在冬期進行。
3.12.2 雨天施工現場必須有排水措施,嚴防地面雨水流入樁孔內。要防止樁機移動,以免造成樁孔歪斜等情況。
4 質量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 灌注樁的原材料和混凝土強度必須符合設計要求和施工規范的規定。
4.1.2 實際澆灌混凝土量,嚴禁小于計算的體積。
4.1.3 澆灌混凝土后的樁頂標高及浮漿的處理,必須符合設計要求和施工規范的規定。
4.1.4 成孔濃度必須符合設計要求。以摩擦力為主的樁,沉渣厚度嚴禁大于300mm,以端承力為主的樁,沉渣厚度嚴禁大于100mm。
4.2 允許偏差項目,見表2-6。
泥漿護壁回轉鉆孔灌注樁允許偏差 表2-6
項次
項 目
允許偏差 (mm)
檢驗方法
1
鋼筋籠主筋間距
±10
尺量檢查
2
鋼筋籠箍筋間距
±20
尺量檢查
3
鋼筋籠直徑
±10
尺量檢查
4
鋼筋籠長度
±100
尺量檢查
1~2根樁
垂直于樁基中心線
單排樁
d/6且不大于200
拉線和尺量檢查
5
樁的位置偏差
群樁基礎的邊樁
拉線和尺量檢查
d/4且不大于300
條形基礎的樁
群樁基礎的中間樁
6
垂 直 度
2012-11-01 18:39:07 點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多