女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 腳手架問題

    廣東2010定額 1、外墻腳手架是否包括獨立柱、陽臺,飄窗板,懸挑板大于1.5m雨棚、在陽臺處與欄板相連的柱、請問老師 能具體點告訴我包括哪些嗎?2、計算了外墻綜合腳手架,陽臺外墻是否要計算單排腳手架,利用不到外墻腳手架的情況怎么辦?3、獨立柱是不是應該單獨計算單排腳手架,那陽臺處的柱呢?

    問題補充:廣東2010計算規則中22.1.2條說明 多層建筑工程中,下層縮入部分按維護面垂直投影面積,套單排腳手架 意思是說按最長外邊線計算了外腳手,那里面還需要算單排?老師請?jiān)敿氄f明 這里的多層是指多層建筑 還是也適用于高層

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、規則是:“外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算?!蹦敲磭o(hù)在外墻腳手架內的任何部位是不計算的。 2、不計算,可以按規則計算里腳手架,層高超過3.6米時,還要增加計算滿堂紅腳手架,這時的里腳手架按50%計算。 3、獨立柱是不與墻體連接的就是獨立柱。但對于計算外墻腳手架,在這是不能另外計算的,它要完全獨立于外墻腳手架范圍外的才能計算。

    2012-11-02 08:45:01 

  • 1、外墻腳手架是否包括獨立柱、陽臺,飄窗板,懸挑板大于1.5m雨棚、在陽臺處與欄板相連的柱、請問老師 能具體點告訴我包括哪些嗎?答:獨立柱在室內不依附墻體,算周長+3.6乘以高度;陽臺、雨蓬、飄板一般是包含在綜合腳手架內,如樓頂上陽臺、雨蓬板尺寸大于下層陽臺、雨蓬,則按樓頂最大周長乘以樓高,底下縮進部分陽臺雨蓬增加單排腳手架。 2、計算了外墻綜合腳手架,陽臺外墻是否要計算單排腳手架,利用不到外墻腳手架的情況怎么辦?答案如上,外墻綜合腳手架是按最大周長層計算該層及以下層的面積。 3、獨立柱是不是應該單獨計算單排腳手架,那陽臺處的柱呢?答:外走廊、陽臺的外墻、走廊柱及獨立柱的砌筑、搗制、裝飾和外墻內面裝飾的腳手架,高度在3.6m以內的按活動腳手架子目執行,高度超過3.6m的按單排腳手架子目執行。

    2012-11-02 10:14:55 

  • 同意2樓意見。

    2012-11-02 08:33:55 

  • 所謂外墻腳手架是包括了所有外墻的所有構件的。

    2012-11-02 07:58:22 

  • 1、 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。 2、計算了外墻綜合腳手架就不需要再算陽臺外墻單排腳手架 3、 建筑面積計算范圍外的獨立柱、柱高超過1.2m時,按柱身周長加3.6m后乘以高度,套單排腳手架,在外軸線上的附墻柱的腳手架已綜合考慮 外走廊、陽臺的外墻、走廊柱及獨立柱的砌筑、搗制、裝飾和外墻內面裝飾的腳手架,高度在3.6m以內的按活動腳手架子目執行,高度超過3.6m的按單排腳手架子目執行。

    2012-11-02 08:16:42 

  • 外墻外腳手架,包括墻柱梁,挑出去的陽臺,外腳手架也要計算上,一層突出一層進來,按突出的計算,不可能一個進來,再出去,實際也搭不成那樣的架子。飄窗是不能計算的,陽臺柱也不計算,只有獨方柱才會計算,而陽臺柱,一般只是歸結在構造柱內的。

    2012-11-02 09:45:59 

  • 自己抽空可以到現場看看就知道了,沒有你想像的這么繁瑣,沿著樓高一直往上搭設唄,通常腳手架離墻邊要預留15~30cm,以利于外墻抹灰貼磚什么的,具體計算詳見規則 1、 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。 2、計算了外墻綜合腳手架就不需要再算陽臺外墻單排腳手架 3、 建筑面積計算范圍外的獨立柱、柱高超過1.2m時,按柱身周長加3.6m后乘以高度,套單排腳手架,在外軸線上的附墻柱的腳手架已綜合考慮 外走廊、陽臺的外墻、走廊柱及獨立柱的砌筑、搗制、裝飾和外墻內面裝飾的腳手架,高度在3.6m以內的按活動腳手架子目執行,高度超過3.6m的按單排腳手架子目執行。