  • 軟件中,縱筋大于25搭接時,兩端加兩個箍筋如何設置呢?

    軟件中,縱筋大于25搭接時,兩端加兩個箍筋如何設置呢?如下圖,總說明那里沒寫是梁還是柱,就寫了這么句話,在軟件里面應該如何設置呢? 請高手指點指點

    總說明

    問題補充:如果直接在縱筋搭接區里面加箍筋,那么怎么分得出>25d呢?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    您好,您的這個是在鋼筋搭接的地方,單獨在兩端的100毫米內分別增加兩道箍筋,這樣子的要求軟件只能通過自己單獨添加進去的。 我們一般確定了鋼筋是超過25D的時候就要增加,那么,在有超過的構件那里,我們畫完構件之后,單獨選中構件,編輯鋼筋,然后自己添加箍筋進去,再點擊鎖定即可!

    2012-11-06 09:55:40 

  • 按照你的描述,受壓鋼筋應該是梁的受力筋,按照說明的你可以在梁的編輯鋼筋里面加幾個箍筋不就可以了!

    2012-11-02 11:26:36 

  • 這個只有柱的情況在計算設置里可以設置,如下圖:

    搭接區

    2012-11-02 10:58:54 