于峰元 2012-11-02 23:23:50 | 江蘇省 其他專業 | 464查看 6回答
關于基礎墻
門下位置是否砌筑基礎墻?問題補充:能否提供依據?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納需要砌筑基礎墻,這樣基礎墻才是一個完墻的空間整體,提高結構的整體性及抗震能力。
2012-11-03 07:23:44
-
設置地梁,且低于門框50mm。
2012-11-03 10:54:03
-
你好: 你現在干的應該是磚混結構,我也遇到過這樣的問題,沒有依據,圖紙中也沒有具體的說明。我是做了一個工程洽商聯系單。
2012-11-03 11:42:07
-
基礎是必須是封閉的,這種解釋是不對的,但是一般的施工中必須要設置的
2012-11-03 19:07:21
-
門下位置是否砌筑基礎墻?這個看設計說明,設計有你就設置沒有你就可以不設。
2012-11-03 07:17:45
-
首先看設計結構圖紙。門下部一般是設置地梁的。看看地梁的上部標高是否與門底口標高有偏差(扣除墊層、面等的厚度),其他采用砌磚補足
2012-11-03 09:23:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看