Jawayhar 2012-11-04 21:48:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 6415查看 3回答
單方鋼筋含量
請問,四萬七千多平方的大酒店,地下兩層,地上二十一層,單方鋼筋含量有多少呢?問題補充:地震烈度設防6度 抗震設防類別:標準設防類 工程結構類別:框架核心筒結構 人防工程戰(zhàn)時功能:二等人員掩蔽部 人防抗力等級:核6級常6級 人防設防類別:甲級 地下建筑面積:12799.4(含人防建筑面積10231平方米) 地上建筑面積:34328平方米 總面積47127平方米 短肢剪力墻結構、防水底板800厚 地下室二層(人防地下室)、地上4層裙房,5-21層為餐廳和客房,設計使用的縱向受力鋼筋基本都是III級,鋼筋用量偏大 請問 鋼筋單方含量 kg??? 甲方:要求:基
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答:這個問題踢得太籠統(tǒng)了,首先要說明建筑物抗震設防等級以及抗震烈度等級;其次要說明是框架結構、剪力墻結構還是框架-剪力墻結構?剪力墻結構還分為大板墻還是短肢墻兩種?;A結構中的基礎底板是防水底板還是承重底板?建筑物外形是否有很多的鋼筋砼造型?以下就幾個方面來共享一下我曾經(jīng)做過的工程項目的鋼筋單方含量: 1、抗震等級二級、地震烈度設防7度、大板剪力墻結構、防水底板700厚、外觀建筑造型一般,地下室二層、地上1-3層為商鋪,4-5層為餐廳,6-18層為客房,設計使用的鋼筋均為III級,鋼筋單方含量79公斤; 2、抗震等級二級、地震烈度設防7度、短肢剪力墻結構、防水底板700厚、外觀建筑造型一般,地下室二層、地上1-2為商鋪,3-5層為餐廳,6-20層為客房,設計使用的縱向受力鋼筋為III級,箍筋為I級,鋼筋單方含量68kg; 3、抗震等級二級、地震烈度設防7度、框架-剪力墻結構、防水底板700厚、外觀建筑造型一般,地下室二層、地上1-2為商鋪,3-6層為餐廳,7-23層為客房,設計使用的縱向受力鋼筋為III級,箍筋為I級,鋼筋單方含量61kg。
2012-11-04 22:14:28
-
70KG-80
2012-11-04 22:01:14
-
看啥結構。 框剪約55~60公斤/平方米。 框架約50公斤/平方米
2012-11-04 22:03:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看