15903725182 2012-11-05 10:05:58 | 河南省 土建算量GCL2013 | 3157查看 2回答
請教大家在圖形算量中,剪力墻和暗柱的扣減關系
我在鋼筋抽樣GGJ2009中已經(jīng)將剪力墻拉通到了暗柱外邊緣,后來導入到圖形算量中,“暗柱”條目中的暗柱構件沒有套定額子目,匯總后與工地實際砼用量相差十多立方,而將暗柱套入混凝土墻子目后,這部分減少的量就對上了。之前查詢看有人說暗柱不用套子目,只需將剪力墻拉通暗柱就可以了,而我在圖形算量中后來也確實拉通了暗柱,那到底哪個是正確的呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
暗柱,顧名思義,柱子完全在剪力墻內(nèi),這樣的話,如果你把它按照框架柱導入圖形軟件,然后再套剪力墻的定額,它的優(yōu)先級較高,會與剪力墻扣減,這樣就是暗柱體積加剪力墻體積之和為剪力墻的工程量;我的思路是不用導入暗柱,暗柱是與剪力墻一同澆筑的,砼量直接算在剪力墻里,如果您沒有設置錯誤,這兩者的工程量應該是一樣的~O(∩_∩)O~~
2012-11-05 10:42:42
-
在圖形中,暗柱刪除即可,其砼量含在砼墻中,不用再單獨套取
2012-11-05 14:09:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看