女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于板是否布置溫度筋的問題

    結構圖紙里說明如果短向不小于3.9米的板,在板上皮無筋處布置溫度筋,但我的工程中,短向板的凈跨是3.75米,軸線跨是4米,像這種情況應該不應該布置溫度筋呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    板短軸線跨是4米,應該設置溫度筋的,設計說明是短跨3.9M ,不是指短向凈跨。

    2012-11-06 07:45:11 

  • 同樣是按設計要求布置。

    2012-11-05 21:38:35 

  • 結構圖紙里說明如果短向不小于3.9米的板,在板上皮無筋處布置溫度筋,但我的工程中,短向板的凈跨是3.75米,軸線跨是4米,像這種情況應該不應該布置溫度筋呢? 回答:因為在結構計算荷載效應時是用凈跨度來計算的,而短向板的凈跨3.75米,不滿足結構圖紙里說明如果短向不小于3.9米的板的規定,短向板的凈跨是3.75米,軸線跨是4米,所以像這種情況不應該布置溫度筋。

    2012-11-05 22:56:19 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!