57752533@qq.com 2012-11-07 17:25:11 | 遼寧省 土建 | 1106查看 1回答
手工計算剪力墻鋼筋時,遇到連梁、暗柱的時候應該怎么辦????????????
1.在手工計算剪力墻體鋼筋的時候 會有連梁和剪力墻體相重疊的部分,在這種情況下,墻體的水平鋼筋和縱向鋼筋以及墻體拉筋是否需要在連梁鋼筋工程量外另外計算,還是只計算連梁的鋼筋,不計算與之重合的墻體的水平筋豎向縱筋和拉筋? 2.同樣的條件,在計算剪力墻的時候,墻體與暗柱重合,墻體的水平筋、縱向筋、拉筋是否一直算到暗柱的內部? 3.關于搭接、或接頭的問題,墻體、框架柱、暗柱等縱向鋼筋的搭接是按照什么依據計算搭接的,多少M(fèi)一個搭接(接頭)?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納手工計算剪力墻鋼筋時,連梁和剪力墻體相重疊的部分,墻體的水平鋼筋和縱向鋼筋以及墻體拉筋的布置是不考慮連梁和剪力墻體相重疊的部分。
2012-11-09 20:36:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看