喜子 2013-12-23 08:58:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 172查看 4回答
GGJ2013
問題1:剪力墻端頭的“L”形柱,厚度同墻厚,定義成端柱還是暗柱?不同的柱對鋼筋結果有影響嗎?見圖一 問題2:不是說剪力墻只要和端部的柱對齊,鋼筋就能自動錨固進柱嗎,為什么我的剪力墻水平筋到柱邊就斷了?請教各位見圖二
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:問題1:剪力墻端頭的“L”形柱,厚度同墻厚,定義成端柱還是暗柱?圖紙沒有要求定義為DZ,編號是GJZ屬于暗柱。圖一問題2:不是說剪力墻只要和端部的柱對齊,鋼筋就能自動錨固進柱嗎,為什么我的剪力墻水平筋到柱邊就斷了?你畫圖有問題,這樣計算肯定不對了,剪力墻必須畫到暗柱的中心線或者畫滿暗柱。
2013-12-23 09:16:08
-
剪力墻端頭的“L”形柱,厚度同墻厚,應該定義成暗柱。
可能是你繪制的剪力墻與柱沒有連接上,中間有空隙,這樣計算出來剪力墻水平筋是不會錨固到柱內的
?
2013-12-23 09:06:25
-
L型墻柱同墻平齊的就應定義為暗柱,此外還需要正確畫對暗柱及剪力墻并檢查計算設置。
2013-12-23 09:11:58
-
剪力墻端頭的“L”形柱,厚度同墻厚,定義成 暗柱
說剪力墻只要和端部的柱對齊,鋼筋就能自動錨固進柱 你的剪力墻水平筋到柱邊就斷了? 檢查一下 工程計算規則設置;
2013-12-23 09:00:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看