遠航 2012-11-11 15:56:32 | 河北省 安裝 | 7738查看 4回答
給排水的操作高度增加費計取
若層高六米,給水管道在四米二的位置敷設,那么操作高度增加費怎么計取?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納超高增加費:定額中工作物操作高度均以3.6m為界限。如超過3.6m時,其超過部分(指由3.6m至操作物高度)的定額人工費乘以下列系數: 標高±(m) 3.6~8 3.6~12 3.6~16 3.6~20 3.6~20以上 超高系數 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 ,
2012-11-13 17:19:46
-
可以看8-補5,超過3.6米部分計算超高增加費用,若4.2位置,人工費*1.1計算。
2012-11-12 17:17:14
-
給水管道在四米二的位置敷設,那么操作高度增加費3.6~8米超高系數為8%
2012-11-12 17:59:26
-
層高超過3.6m就可計取超高增加費,如是水平干管在4.2m的位置上安裝,所有的工程量都可以計取,如是立管安裝,只計取超過3.6m 的工程量。超過系數為1.1。
2012-11-12 08:09:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看