59****@qq.com 2012-11-12 10:37:20 | 廣東省 土建 | 2352查看 1回答
屋面修補裂縫
1、順裂縫位置找出裂縫線路,開鑿成“V”型槽,底板開鑿深度為10mm,寬為10mm;面開鑿深度為30-50mm;寬50mm。成“V”型槽后,用風動機或清水沖洗灰塵及雜物,待干燥后,采用自流式灌改性環氧樹脂,按兩道自流式澆灌,第一道配比為1:1:2,第二道配比為1:1:1。一道自流后,待其滲透于混凝土內,略干后,進行第二道自流澆灌,待二道澆灌漿液冒出裂縫面,說明樹脂漿液已灌注飽滿,此時應順著裂縫鋪設0.5碎石或較粗沙粒,待樹脂固結后,調配微膨脹剛度防水材料用于封閉板面,待完全固結后,用手提磨光機打磨平整。2、板底粘貼碳纖維布 您好!我想請問一下,這樣的施工工藝,我應該套什么定額比較適合?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
有相近定額的用相近定額,如沒有補充子目計算。
2012-11-12 10:51:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看