  • 關于電纜終端頭的定額子目套用問題

    請問戶內電纜終端頭在什么情況下套用干包式、澆注式和熱縮式?是否根據電纜大小分類?多大電纜終端頭應為干包式或熱縮式?請說明具體原因,謝謝!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這個問題我回答過好幾次了,一般情況下,戶內發生的電纜頭都采用干包式,在有防水要求的時候(含戶外露天)使用熱縮式電纜頭,澆筑式電纜頭一般使用在埋地的高壓電纜上。 至于青春說的16mm2一下的電纜不套電纜頭,我持不同意見。在我這里,6mm2及以下電纜才不套電纜頭,使用壓接銅端子。

    2012-11-16 09:23:52 

  • 16mm2以下的電纜不用套電纜頭,電源進戶要套熱縮式電纜頭,澆注式電纜頭適用于10KV以上的電力電纜,干包式適用于進分戶配電箱的電纜。

    2012-11-15 17:30:22 

  • 1、干包,在一些要求不高或者為了省錢的項目上,低壓電纜接頭使用干包的比較多,由于低壓電場可以忽略不記,所以特別是那些安裝公司為了省錢使用干包。高壓干包電纜目前國內似乎沒人做,國外偶也只見到3M公司有干包電纜附件(通常都是中間接頭)。 2、熱縮,熱縮電纜附件相對干包的費用高,但目前在10KV及以下等級使用熱縮電纜附件是比較經濟的,一般適用于新建工程、不要求防火等普通供電系統。 3、澆注電纜附件,基本淘汰,主要使用油浸絕緣電纜上,自從熱縮油浸電纜問世以后基本上就淘汰了。目前3M等低壓電纜還有澆注式電纜接頭。 4、冷縮電纜接頭,目前正在大力推廣的電纜附件,特別適用與石油化工等禁止明火施工的環境,而且減少人了人為的因素,更安全,缺點是價格比較昂貴。

    2012-11-15 16:53:58 

  • 戶內電纜終端頭在1KV以下的情況下套用干包式、澆注式和熱縮式適用于高壓電纜頭。

    2012-11-15 17:03:12 

  • 戶內電纜終端頭在什么情況下套用干包式、澆注式和熱縮式是根據設計施工圖要求使用什么接頭確定的。

    2012-11-16 06:09:46 