wa****@163.com 2012-11-15 16:33:39 | 湖北省 安裝 | 7981查看 4回答
漏電火災報警系統套定額問題
請老師指點:在漏電火災報警系統中 剩余電流式探頭、現場探測器分別套什么清單定額?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納套用感煙或感溫探測器的子目,輸入相應的主材價格。
2012-11-15 17:21:09
-
在漏電火災報警系統中 剩余電流式探頭、現場探測器分別套建筑設備監控中的其它傳感器定額和清單031204006
2012-11-15 18:36:23
-
套探測器安裝定額子目,補充主材單價就行。
2012-11-16 08:28:32
-
在漏電火災報警系統中 剩余電流式探頭、現場探測器分別套什么清單定額? 漏電火災報警系統沒有什么現場探頭吧?應該是剩余電流探測器和溫度紅外感應探測器。清單定額都按消防的探測器來套就可以了。
2012-11-16 09:18:32
-
如圖 本人計算點位的時候 紅色框框里的模塊也需要額外在加上嗎 平面圖上沒有這些模塊 請大佬告知 謝謝!
-
求消防電源監控、漏電火災報警、防火門監控系統的學習視頻
2021-03-17 17:09:25 補充我在建筑課堂上沒找見啊,一般的都只有消防報警的視頻2021-03-17 17:09:52 補充我的郵箱2506892205@qq.com
-
如圖各種管線,請教這些管線是可以共管敷設還是分開的,圖紙沒說,只是說主線穿25管,支線穿20管,實際施工時是分開還是一起的?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看