yan3599 2013-06-29 08:39:44 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1166查看 2回答
暗柱鋼筋計算公式問題
暗柱鋼筋計算式中,大家看鋼筋的單根重怎么不對?應該是1.208418*3.596=4.345,可是在計算式中單根重量為5.327kg?這是怎么回事?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:軟件里單根計算的結果里包括了搭接長度在里邊,你可以加上一搭接后計算一下就對了。不是比重的問題。 可以在工程設置里的搭接設置里選擇連接方式,用焊接或者機械連接以及搭接計算。
2013-06-29 08:52:24
-
檢查一下工程設置中的比重設置,是否已經進行了調整。
2013-06-29 08:42:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看