云水禪心 2012-11-21 18:49:34 | 江蘇省 其他專業 | 10983查看 4回答
框架抗震等級為四級,抗震構造措施為三級,是什么意思?對鋼筋原材料有什么要求?
None
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:設計沒有問題,框架抗震等級為四級,抗震構造措施為三級,也就是設計是按四級考慮的,在施工時鋼筋錨固要求按三級抗震要求來做。提高一級來施工,對原材料沒有要求,對鋼筋的錨固有要求。
2012-11-24 19:43:12
-
設計錯誤、不過三、四級的措施是一樣,結構的抗震問題就是鋼筋的錨固問題
2012-11-23 16:25:44
-
你好: 樓上說的是正確的,設計是沒有問題的。這說明設計時,整個框架結構設計者是按四級抗震來考慮的,構造要求往往就是結構的薄弱環節,提高了一個等級,所以在施工時,鋼筋的錨固、箍筋的加密等要按三級抗震下料。如11G101-1第53頁中,受拉鋼筋基本錨固長度抗震等級就分為:一二級、三級、四級和非抗震。
2012-11-24 21:47:07
-
框架抗震等級為四級,構造措施等級為三級,設計沒有問題,構造措施可能是設計根據地質要求來設計的,也可能薄弱的地方抗震等級提高,抗震等級不同鋼筋的錨固長度不一樣
2012-11-25 10:04:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看