  • 剪力墻水平筋是閉合的箍筋怎么布置

    剪力墻水平筋是閉合的箍筋成135度彎鉤,但是在GGJ2009節點設置里面沒有這個節點,改怎么處理這個問題呢?

    彎鉤

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 用異型暗柱定義代替剪力墻。

    2012-11-22 22:26:27 

  • 1、不建議使用異形柱,直接接此節點拆分,建立3個暗柱, 2、暗柱之間的墻體設置不需要輸入水平筋,定義縱筋即可,箍筋形式的水平筋在其他鋼筋中設置,拉筋也在此設置 見下圖(注:加強類型為水平,圖片示意不正確)

    剪力墻

    2012-11-23 03:14:57 

  • 用截面編輯是對的,不用手工計算箍筋,附加箍筋在其它鋼筋里輸入,或者再畫一根柱子單獨計算附加箍筋的工程量

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    2012-11-23 08:24:12 

  • 可以分別按不同的三個暗柱和剪力墻定義布置。 在剪力墻屬性中按圖紙要求輸入垂直鋼筋信息,水平筋在其它鋼筋中編輯箍筋就行

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    2012-11-23 09:04:48 

  • 在剪力墻的定義區里面去選擇節點 因為軟件里面沒有剪力墻鋼筋是箍筋形式的 所以需要自己手動去調整一下節點 把彎折的長度調整為箍筋短肢的長度+兩個135度彎鉤的長度

    彎鉤

    剪力墻

    2012-12-03 11:31:28 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!