  • 框架梁、屋面框架梁的問題

    比如二層的房子,局部只有一層,那這局部一層的梁是不是就默認是屋面框架梁呢(圖紙標為框架梁),一根梁(局部為一層的梁)一頭連接的柱子只到一層,一頭連接的柱子到二層,兩頭與柱連接節點一樣嗎
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    局部只有一層的KL梁要按屋面框架梁計算。 一根梁(局部為一層的梁)一頭連接的柱子只到一層,一頭連接的柱子到二層,那么該梁在連接的柱子只到一層錨固按屋面框架梁錨固,到二層的那一頭按框架梁錨固,因此兩頭與柱連接節點不一樣。

    2012-11-23 15:17:22 

  • 是屋面框架梁,只要是頂層的梁都是屋面框架梁。

    2012-11-23 15:56:37 

  • 首先樓層梁與屋面梁的錨入長度是不一樣的,如果是按圖1那樣的布置,那么,對于局部梁看那種伸至二層的柱子多不多,不多的話,就按屋面梁來布置,只是對于這種兩邊不同高度柱的梁,需要在把伸至二層柱 的梁端,按樓層梁的錨固來考慮,因此需要在鋼筋編輯公式修改錨入長度,最后鎖定構件即可。

    屋面框架梁

    柱子

    答疑解惑

    2012-11-23 15:51:31 

  • 1、這種局部封頂情況,首先尊重圖紙,如果圖紙沒有設計屋面WKL梁,可以按照框架梁進行定義 2、筆者認為,從規范要求,封頂部位要按照圖集做法,此梁貫通就是兩種做法,局部封頂定義WKL,定義后可以通過修改彎錨值、及箍筋加密

    2012-11-23 20:34:16 