    選擇11G圖集,繪制好基礎主梁,集中標注見圖一,箍筋為二級12@100/200,其中第一跨原位標注二級12@200見圖一,但是查看編輯鋼筋時發現第一跨箍筋出現一個箍筋1:Ceil(910/200)+1=6,即第一跨的某一范圍除以200得到6根箍筋,但是下面又出現了一個Ceil(7350/200)+1=38,得到38根箍筋,其中7350mm為第一跨凈長,這是否是重復布置,Ceil(910/200)+1=6中的910mm這個范圍怎么得來的?有什麼依據?

    編輯鋼筋

    集中標注

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這個910是基礎梁兩端另一方向梁的寬度,你設置了該基礎梁箍筋通長布置,另一方向的基礎梁在相交處不布置。

    2012-11-26 11:24:38 

  • 是不是你的設置有問題,

    答疑解惑

    2012-11-26 11:09:15 

  • 這是基礎梁在另一基礎內的長度,這說明該基礎梁的箍筋是通長布置的。