553837372@qq.com 2012-11-26 19:02:23 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 465查看 4回答
剪力墻的問題
剪力墻身畫到暗柱邊跟完全畫到包住暗柱,剪力墻出來的鋼筋量是不是一樣的。還有GGJ鋼筋軟件能不能用于鋼筋下料?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好,剪力墻畫到暗柱邊和畫到暗柱的中心點的鋼筋量是不一樣的,根據11G規則,外層的鋼筋是連續通過,內測的鋼筋不計算彎折的。所以你如果畫到暗柱的邊的話,鋼筋的計算方式是錯誤的!你試著畫這兩種到暗柱邊,和暗柱的中心,匯總計算,查看鋼筋三維,就能一次性看明白了!
2012-11-27 09:47:10
-
在畫剪力墻與暗柱時,為圖省事,有些人把暗柱的插入點(暗柱中點)放在了剪力墻端邊線中點,或畫剪力墻時象畫砌體墻一樣,把剪力墻畫到暗柱的中點(或內邊線中點)。這樣的畫法,使暗柱一部分在剪力墻內一部分在剪力墻外。一般情況下這種布置方法對剪力墻與暗柱的鋼筋計算是沒有影響的,但對框架梁或圈梁的鋼筋計算影響就大了。所以應該剪力墻倆端和暗柱相交的位置是一樣的
2012-11-27 10:06:38
-
剪力墻身畫到暗柱邊跟完全畫到包住暗柱,剪力墻出來的鋼筋量是一樣的。
2012-11-26 20:02:13
-
1、建議樓主先布置剪力墻,然后布置節點柱,再布置門、洞口暗柱 2、在任何情況下布置,都要布置到暗柱的插入點,才能保證墻體鋼筋更準確
2012-11-27 01:22:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看