  • 關于柱鋼筋

    我的CAD柱表里 鋼筋有內箍和外箍兩種 但廣聯達GGJ2009中箍筋只有一欄 我就通過截面輸入方式畫柱鋼筋,,但此時截面鋼筋信息與非截面鋼筋信息不一致,,軟件會計算哪一個啊,,,兩者需要調一致嗎 箍筋信息怎么調 ???? 望大師講解 感激不盡
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    內外箍筋不一樣。你可以用“+”連接比如a10@100+a8@100 。 a10表示的是外箍筋。a8是內箍筋。你要是選擇截面編輯鋼筋了。只要你編輯的鋼筋對。就不需要去考慮定義界面上的鋼筋信息了。希望我的回答對你有幫助。

    2012-11-27 22:08:19 

  • 同意一樓的說法。

    2012-11-28 09:28:11 

  • 1、采用柱編輯的就可以直接對內外箍筋定義 2、在屬性中可以進行輸入,見下圖

    柱表

    2012-11-28 00:50:01 