女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 鋼筋抽樣問題

    一棟磚混樓基礎鋼筋抽樣問題 1. 我先畫了條基,后畫墻,再構造柱,計算后在鋼筋明細表里寸尺顯示看出柱筋卻是從條形基礎面開始,不是埋入條基內,這樣匯總的鋼筋就少了深入基礎部分的量,是畫圖順序不對還是設置問題呢?為什么? 2. 同一代號的柱或梁計算后在鋼筋明細表里卻出現幾個,我匯總時已選擇合并同名稱構件,怎樣讓它合并?求高人指點!!!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1,構造柱底標高如果設置為基礎的頂標高,則鋼筋就是從基礎的頂開始算,如果構造柱底標高設置為基礎底標高或基礎頂標高以下,則鋼筋一定是伸入基礎內的。 2,報表設置中只能合并同一構件中的相同的鋼筋,即使構件的名稱相同配筋也相同,但軟件在鋼筋明細表的構件名稱后的中括號內給的是不同的ID號,所以不能合并,你注意看以下。

    2012-11-29 17:07:18 

  • 你選擇基礎插筋節點二,試試

    條基

    2012-11-28 19:03:21 

  • 1. 我先畫了條基,后畫墻,再構造柱,計算后在鋼筋明細表里寸尺顯示看出柱筋卻是從條形基礎面開始,不是埋入條基內,這樣匯總的鋼筋就少了深入基礎部分的量,是畫圖順序不對還是設置問題呢?為什么? 構造柱的基礎插筋是在條基部分中的,你可以通過條基中的編輯鋼筋中查看 。(只要在定義時設置了設置插筋。如果是縱筋錨固應在構造柱主筋部分) 2. 同一代號的柱或梁計算后在鋼筋明細表里卻出現幾個,我匯總時已選擇合并同名稱構件,怎樣讓它合并? 在報表設置中是合并同一構件中的相同的鋼筋。

    2012-11-28 21:08:23 

  • 看看構造柱底標高是不是基礎底標高,如果是,再看柱底節點

    2012-11-28 22:25:30 

  • 1、先畫基礎后畫墻柱不會影響工程量,只要你把尺寸標高輸對了就沒有問題,你應該檢查構造柱的底標高是不是條基的底標高,修改過來就行 2、同一代號的柱或梁計算后在鋼筋明細表里卻出現幾個,這是因為雖然是同一名稱,但它們鋼筋的長度不一樣,所以體現出來就是好幾個

    2012-11-29 20:42:07 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題