匿名用戶 2012-11-30 08:59:51 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1792查看 2回答
柱邊柱和角柱問題
屋頂層自動識別角柱后匯總計算,查看鋼筋量,發現柱外側縱筋錨固為12d,圖集上也沒有這種構造(見圖)。還有就是自動識別后有部分柱子沒有識別成角柱沒有變顏色,怎么局部修改。再就是不是屋頂層的角柱和邊柱怎么按照圖集中角柱和邊柱的鋼筋構造進行修改?大家間附圖的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
柱外側縱筋錨固為12d,是因為這個柱沒有被識別成邊角柱。 自動識別后有部分柱子沒有識別成角柱沒有變顏色,怎么局部修改? 可以直接在柱屬性編輯器里把柱類型一欄輸入邊角柱就行了。 不是頂層的邊角柱不需要修改,在中間樓層邊角柱的錨固和中柱一樣。如果中間層柱子需要封頂,就在柱縱筋信息前面加上*號,表示在本層錨固。
2012-11-30 09:22:33
-
首先判斷是否為頂層,然后選自動辯別邊柱或角柱,如果還是沒有識別可以在構件屬性中改為邊柱或角柱!
2012-11-30 16:10:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看