灰色守望 2012-11-30 11:05:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 885查看 7回答
沖孔樁鋼筋問題
一般沖孔樁都會超過20多米,就是鋼筋籠對接的那個搭接長度是多少?。窟€有搭接面積百分率及相對應的搭接長度,這方面相關的圖集有沒有?。窟€有個問題請教,就是鋼筋抽樣軟件中單構件管理里面的參數輸入法,沖孔樁選哪個圖集?然后里面的縱筋設置怎么設置不了兩種規格一起的,只能設置一種規格的縱筋。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
非設計要求的鋼筋搭接定額是已經包括的了。
2012-11-30 11:12:47
-
樁的主筋長度不管有多長必須采用單面焊10倍(或者雙面焊5倍)鋼筋直徑。需要錯開50%的斷面。不能用搭接方式。
2012-11-30 17:44:45
-
樁縱筋的搭接要錯開,搭接接頭百分率為50%,搭接長度取縱筋錨固長度的1.4倍,這是根據11G101-1第55頁的規范來的。樁不考慮抗震,按非抗震錨固長度考慮就行了。
2012-11-30 14:48:24
-
支持樓上說法
2012-11-30 14:58:14
-
搭結看圖集,鋼筋用+或\\試試
2012-11-30 15:27:31
-
支持木子的說法
2012-11-30 14:55:09
-
額 多看看圖集吧
2012-12-04 15:52:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看