xiaoniao 2012-11-30 16:20:18 | 河北省 其他專業 | 2276查看 3回答
基礎梁箍筋問題
基礎梁在柱支座兩邊的箍筋直徑不同時,支座節點范圍內的箍筋按哪種設置 11G101-3 p72 圖集上說節點按梁端第一種箍筋增加設置(不計入總道數) 不明白什么意思
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納基礎梁在柱支座兩邊的箍筋直徑不同時,支座節點范圍內的箍筋按哪種設置? 按支座中心線分。 11G101-3 p72 圖集上說節點按梁端第一種箍筋增加設置(不計入總道數),意思是節點區箍筋的設置范圍不納入梁端第一種箍筋的范圍,是另外增加的。
2012-12-01 10:08:30
-
梁一般都是以柱為支座的,梁的箍筋計算從柱邊開始的,所以箍筋的個數不包含支座內的箍筋個數,支座內的箍筋型號同第一種箍筋型號
2012-11-30 16:36:49
-
1、基礎梁是不能以柱或墻為支座的,它們都在是基礎生根的,所以支座的鋼筋,就不需要考慮是按哪種鋼筋的問題 2、既然不以柱為支座,按基礎梁箍筋起起是按距柱端的50來布置的,節點區的箍筋不算在基礎梁的箍筋范圍內
2012-11-30 16:51:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看