女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 河北石家莊 衛生間局部等電位怎么套2008定額?

    衛生間局部等電位是套2-1387接線箱安裝+戶內接地母線2-709 還是2-1389暗裝接線盒+戶內接地母線2-709 另外接地母線從哪里算起?是從就近的引上點 或者均壓環開始算起嗎?主材鍍鋅扁鋼也是嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、衛生間局部等電位安裝應該套2-1389暗裝接線盒安裝的定額子目; 2、引到等電位的接地線應該根據設計圖紙中接地防雷部分的設計說明要求進行接地線材質以及敷設套項選擇。因為設計說明中既有采用PVC管內穿敷導線的,也有采用鍍鋅扁鋼或者鍍鋅圓鋼的。而且都是從就近的建筑物柱內根據或就近圈梁的均壓環鋼筋相連接引到局部等電位接線盒即可。所以如果是鍍鋅圓鋼或扁鋼時即套2-709;假若是PVC管內敷設導線進行接地時,則應該套PVC管暗配和管內穿線的定額子目。 所說的是根據實際說明的不同要求時,的幾種。

    2012-12-01 08:34:37 

  • 應該套用2-1389暗裝接線盒+戶內接地母線2-709 ,于就近的主內鋼筋焊接

    2012-12-01 06:58:17 

  • 等電位箱至圈梁的扁鋼要算的,圈梁鋼筋還需與防雷引下點連接,具體可以看圖集99D501-1、99(03)D501-1建筑物防雷設施安裝

    2012-12-02 08:58:44 