38****@qq.com 2012-12-01 12:42:02 | 河北省 安裝 | 1421查看 5回答
關安裝工程如何計取超高費?
住宅樓地上24層,地下2層,配電間在地下二層內,屋頂有電梯機房。這樣的工程電氣和水暖計取超高費,應該如何計?。刻锥~的話,應該按照整個工程套項,還是要區分開6層以上的工程量套項?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你說的內容不是超高費, 是 高層建筑增加費只要過了6層 或者20米滿足一個條件就可以計算 以上的部分
2012-12-01 21:44:19
-
是的??!你把超高費和高層建筑增加費搞混淆了。
2012-12-02 07:12:42
-
住宅樓地上24層,地下2層,配電間在地下二層內,屋頂有電梯機房。這樣的工程電氣和水暖計取超高費,應該如何計???套定額的話,應該按照整個工程套項,還是要區分開6層以上的工程量套項? 答:應按超過6層以上那部分工程量計取超過費用?;卮鹜戤?。
2012-12-01 12:49:18
-
你說的費用應該是高層建筑增加費,不是超高費,增加的費用顧名思義是刨除去額外的錢,也就是說>6層或20米部分取費
2012-12-01 14:15:09
-
超高費事超高費 高層建筑增加費是高層建筑增加費不要混淆 一層的房子10米的層高可能需要計算部分工程量的超高費 你2.9米的層高100層有可能也用不到 高層建筑增加費只要過了6層 或者20米滿足一個條件就可以計算 以上的部分
2012-12-01 15:41:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看