woshildy123 2012-12-04 09:26:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2284查看 3回答
廣聯達樓梯鋼筋的算法
在算樓梯下部縱筋伸入梯梁內的長度可不可以修改的? 比如我的底部縱筋是B10@120 梯梁的寬度為250, 但 軟件算出來是0.1, 我感覺應該是直接伸到支座邊減去保護層才對,請問0.1是怎么來的,如果我想修改,應該怎樣修改 如下圖
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你可以直接修改鋼筋后面的計算式,很直接的修改方法
2012-12-04 09:32:50
-
直接修改鋼筋后面的計算式.就是你上面表格里的部分直接修改你想要的尺寸,然后鎖定。
2012-12-04 09:43:03
-
在算樓梯下部縱筋伸入梯梁內的長度可不可以修改的?----------------可以修改的,編輯后鎖定即可,但底部筋深入支座內的長度一般不需要修改。 比如我的底部縱筋是B10@120 梯梁的寬度為250, 但 軟件算出來是0.1,-------------確認梯梁寬度為250嗎。應該是200的。 我感覺應該是直接伸到支座邊減去保護層才對,-----------您的感覺不對,見圖。 請問0.1是怎么來的,---------應該是是支座寬/2,
2012-12-04 09:44:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看