定額里BV-5*10的電線進出配電箱可以計算焊銅接線端子嗎
審計說進出配電箱的接線端子已經(jīng)包含在成套配電箱的安裝里,不予計算,所以了解蘇定額的朋友麻煩幫我解釋一下,最好提供定額解釋依據(jù),謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定額里BV-5*10的電線進出配電箱是可以計算焊銅接線端子的。 審計說進出配電箱的接線端子已經(jīng)包含在成套配電箱的安裝里,不予計算,你可以看一下該定額子目中的消耗量中是否含有焊銅接線端子就行了。
2012-12-06 17:11:45
-
朋友你好, 10以上的是需要計量的,10一下的定額包含了,但是10以上的需要另計,定額里沒有這一項的。
2012-12-07 15:59:23
-
審計說進出配電箱的接線端子已經(jīng)包含在成套配電箱的安裝里,不予計算 .這是不對的,電纜的接線端子是包含在電纜頭制作安裝里面,電線的接線端子需要另計相應定額。請讓他一下定額就清楚了。
2012-12-06 21:16:41