飛刀 2012-12-08 11:45:40 | 廣東省 其他專業 | 626查看 5回答
請問箍筋根數問題?
小弟新手,請教高人,承臺的側面鋼筋 環形的那種,14@200的 承臺高度1000,樁頂高度100 ,那箍筋的根數是不是就是(1000-100)/200=4.5 取整為5根 這樣算對嗎?請問有規范依據支撐嗎?請指出,謝謝!問題補充:不用扣除保護層40*2 嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答六根的都是錯誤的 計算承臺側面鋼筋取整不加一的 軟件計算和手工算量都是這樣算的 因為側面筋最底下一根就可以是承臺底筋的主筋 軟件計算所有側面鋼筋的計算方式自動計算為取整不加一
2012-12-09 12:45:07
-
(1000-樁平臺上下2個保護層厚度)/200+1
2012-12-08 14:03:35
-
可按上所述計算(但建議按圖紙大樣尺寸設置,因有些大樣會將鋼筋設置為承臺高減保護層厚度)
2012-12-08 11:52:45
-
應該為6根,(1000-100)/200+1=6
2012-12-08 11:59:53
-
承臺鋼筋的實際高度是要減去樁頂?00,箍筋的實際數量是(900-100)*200+1=5,因此承臺的側面箍筋實際上是5根。
2012-12-09 18:04:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看