sn****@sina.com 2012-12-26 10:17:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 618查看 4回答
懸挑板問題
下面這塊懸挑板的5號筋是不是不能按跨板受力筋畫,只能用板負筋畫?如果按板負筋畫,那兩邊的尺寸怎么確定呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:可以用跨板受力筋定義;也可以用邊支座負筋定義,定義負筋時要輸入負筋的總長度。關鍵問題是在布筋時要用自定義布置范圍來畫就對了。
2012-12-26 10:23:02
-
各位老師給你講的很清楚了,這里我所要補充的就是:要注意懸挑板的陽角處的鋼筋喲,那是最容易漏算的地方。
2012-12-26 10:44:21
-
跨板或負筋畫都是可以的,至于它的長度尺寸,左邊是1780-保護層,右邊1200+梁邊至軸位。 但是為了保證負筋分布筋的計算準確,這種轉角負筋,就要用受力筋的面積布置。
2012-12-26 10:24:17
-
下面這塊懸挑板的5號筋是不是不能按跨板受力筋畫,只能用板負筋畫?如果按板負筋畫,那兩邊的尺寸怎么確定呢?【定義負筋時把支座設置成 否】
2012-12-26 10:36:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看