太陽雨 2012-12-26 11:12:11 | 河南省 安裝 | 851查看 2回答
關于防雷接地方面的幾個疑問
1、端接卡子與接地連接板的區別是什么?這個接地連接板和預埋的測試板是不是一個概念?該套那個子母? 2、如果利用柱主筋做引下線,基礎內鋼筋做接地極,在設計中有這么一句話:在基礎連梁內設40*4MM扁鋼做接地極的連接線,我想問下這個接地極的連接線剛套那個子母(工程量是不是要+3.9%),接地極的連接線、接地母線的區別是什么 3、關于引下線的計算,理論上是女兒墻的上表面到基礎底部的長度,但是在好多情況下,屋面是坡屋面,引下線定點標高不容易計算出來,這個情況下,有什么技巧沒 4、等電位箱需要和鋼筋和浴盆等可靠連接,而圖紙上不顯示,這種情況下,工程師如何計算的 問題比較多,知道的麻煩告訴的詳細一點,謝謝,剛學,想把這一塊給弄清楚,不想模模糊糊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、斷接卡子與接地連接板的功能都是一樣的都是測量接地電阻用的。 套斷接卡子安裝定額。 2、如果利用柱主筋做引下線,基礎內鋼筋做接地極,在設計中有這么一句話:在基礎連梁內設40*4MM扁鋼做接地極的連接線,接地極的連接線套接地母線敷設子母(工程量是要+3.9%),接地極的連接線、接地母線是一樣的。 3、關于引下線的計算,理論上是女兒墻的上表面到基礎底部的長度,但是在好多情況下,屋面是坡屋面,引下線定點標高不容易計算出來,這個情況下按實計算。, 4、等電位箱需要和鋼筋和浴盆等可靠連接,圖紙上不顯示圖紙說明和施工規范上有,這種情況下按實際發生計算。
2012-12-26 11:37:44
-
支持樓上的意見!
2012-12-29 19:16:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看