江海之嬌 2012-12-27 05:39:09 | 江蘇省 其他專業 | 655查看 3回答
關于做法套項問題
混合結構中,設計要求在樓梯間承重墻半高處設置高度為60mm,寬度同墻等寬的加強現澆砼板帶,問此做法在定額套項時應套壓頂定額子目還是圈梁子目?問題補充:按規范規定:圈梁的高度必須大于120mm,且按現場的實際做法,在澆筑60mm高的板帶時與高度大于120高的圈梁所用的澆筑砼的人工及支模人工消耗量是根本不同的.個人認為套圈梁子目欠妥.
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納選用圈梁定額子目比較合理,此作用就是把墻體進行固結,不過此設計有些問題,一般就是要求設置圈梁,對樓梯間的墻體加固,抗震性能較好。
2012-12-27 08:12:49
-
此做法在定額套項時應套圈梁子目,,如果有挑出的沿,套壓頂定額子目才合理。
2012-12-27 06:46:35
-
混合結構中,設計要求在樓梯間承重墻半高處設置高度為60mm,寬度同墻等寬的加強現澆砼板帶,此做法在定額套項時不應套壓頂定額子目;是圈梁子目,因為壓頂上面沒有墻體了;你的混凝土加強帶在樓梯間承重墻半高處設置上面還有墻體。
2012-12-27 06:14:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看