雨木 2012-12-29 21:04:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1370查看 4回答
梁下部支座筋怎么表示?
圖紙上這樣表示應該也是支座筋吧,如果是貫通的是不是應該標注在中間? 廣聯達原位標注梁下部筋只能標注在跨中怎么回事?這樣的情況就標注在下部鋼筋就好嗎? 梁下部筋適用支座兩邊配筋一樣可以只標注一邊的規范嗎? 問題有點多?希望能得到回答 萬分感謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個問題的關鍵在于梁的屬性,自然是“基礎層中的框架梁(地梁)” 那就按基礎主梁定義并繪制即可。2C22/4C25鋼筋就是下部支座筋,原位標注輸入鋼筋信息即可。樓主的疑惑是“基礎層中的框架梁”的屬性難以斷定,這里告訴你按基礎梁定義時沒有疑問的。
2012-12-30 08:32:59
-
如果截圖中的梁是基礎梁,那原位標注的2C22/4C25就是下部支座筋;如果截圖中的梁是地下框架梁,那這個2C22/4C25應該是該跨的下部鋼筋,但標注的位置是不對的。 是框架梁就是下部筋,因為框架梁的支座筋是標注在梁的上方的。
2012-12-29 22:17:34
-
這表示的是支座負鋼筋。
2012-12-29 21:06:21
-
因為你是用框架梁來定義的,用基礎梁定義就好了
2012-12-30 09:06:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看