24****@QQ.COM 2012-12-30 16:42:12 | 河北省 安裝 | 751查看 4回答
電氣管算量
你好,我想問下,安裝里,電氣管的算量怎么算,比如PVC20的管BV3*2.5的線,是量出長度直接加距地嗎?然后用管的得數加箱子的半周長再乘以根數嗎?那我看別人算的都有減法是什么?是我算錯了嗎?指導一下,謝謝! (但是我算出來的量比別人的多了很多,怎么辦?)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納管子計算都是水平距離加上垂直距離,比別人多,是不是高度有問題,應該從天棚高度到開關插座的垂直距離,不是距地,出線也是從箱子開始。另外插座一般是從地面返起的,和從天花算下來差距就大了。線的數量就是管的數量乘以相應的設計根數,加上預留。至于加減沒事,只要知道怎么算,算法不一樣算式不一樣,結果不會差很多。
2012-12-30 18:30:36
-
按平面圖的管線量出來再+垂直線+余留 個人算法不一樣,,你要知道管的標高,燈具開關插座的高度''''算照明的話還得知道管里面的根數,不一樣的
2013-01-04 13:21:56
-
量出長度直接加距地的立管高度;管的得數不加箱子的半周長,再乘以根數加箱體的半周長。
2012-12-30 16:45:27
-
增加的工程量在計算設置中設置即可,布置完燈具開關,插座,自動生成立管。
2012-12-30 18:28:09