帶不走的思念 2013-01-01 21:54:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 989查看 3回答
剪力墻垂直筋計算根數不夠
剪力墻垂直鋼筋計算根數不夠是怎么回事?中間有空隙沒有按照距離來排。垂直筋長度計算公式怎么都是一樣的?不是要錯開的嗎,(見圖)請教名位老師,
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻的垂直筋從基礎頂開始就已經錯開了,伸到上層還是一樣的錯開,因此垂直筋的長度只有一種,除非到頂層才會有兩種長度。 剪力墻垂直筋的根數不夠,中間有空隙,這句話不明白是什么意思,最好能重新表述一下。
2013-01-01 22:15:41
-
不會出現這種情況 的, 你看下出現空隙的地方有沒有其他的構件,這個鋼筋錯開只是在基礎或是其他柱,墻跟處才會出現鋼筋長度錯開 的, 在標準層, 鋼筋的下料長度是一樣的, 這個接起來, 它之后的每一層才會出現一致的錯開接頭。
2013-01-01 22:07:47
-
剪力墻垂直鋼筋計算根數不夠是怎么回事?中間有空隙沒有按照距離來排。垂直筋長度計算公式怎么都是一樣的?不是要錯開的嗎,(見圖)請教名位老師,【從你圖中看不出什么名堂,你應該說剪力墻的凈長(除去暗柱長度)多少?間距多少?軟件算的根數多少?實際應該是幾根?】
2013-01-02 09:08:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看