tjfcrazy 2013-01-04 10:03:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2758查看 1回答
懸挑梁的彎起鋼筋
為什么時候在節點設置,已選擇懸挑梁的彎起鋼筋類型,在匯總計算的時候仍然沒有按彎起計算,非得屬性定義里再設置彎起鋼筋類型,匯總后才有彎起筋呢,是不是咱操作有誤,請各位高手支招
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你要注意軟件的提示,雖然在節點設置里選擇了3#節點,但軟件計算是至少有2根角筋彎折12d,比如懸挑梁上部鋼筋是3根,那軟件計算的結果就是2根角筋彎折12d,中間的一根按3#節點下彎,如果上部鋼筋只有2根,那計算結果就沒有彎起筋了。 因此,如果想上部鋼筋全部彎起就要在屬性里輸入節點號-鋼筋信息。
2013-01-04 10:13:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看