青梅煮酒 2013-01-08 00:09:17 | 安徽省 鋼筋算量GGJ2013 | 1993查看 2回答
當支座兩邊梁寬不同時,軟件計算哪出問題了
中間支座兩邊梁分別為200*350、250*700,我理解上部通長筋應該是一個通長,一根在中間支座處斷開錨固,可是軟件中沒有斷開,而是彎了一下又通長了,求解。怎么讓其在中間斷開錨固在柱內?問題補充:沒人回答了?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你這兩道梁必須分別進行繪制、輸入鋼筋信息即可。
2013-01-08 08:16:00
-
軟件默認的梁支座兩側的寬度差與支座寬的比小于1/6時縱筋是連續通過的。 截圖中支座寬450,梁支座兩側的寬度差是50,50/450小于1/6,因此軟件計算的結果是上部鋼筋連續通過。 該計算規則是默認的,軟件沒有設置是否連續通過的選擇項,因此目前還無法設置在支座斷開錨固。只有當梁支座兩側的寬度差與支座寬的比大于1/6時,縱筋才是斷開錨固的。
2013-01-08 08:23:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看