廣聯達懸挑梁原位標注輸入支座筋還是跨中筋呢?
如圖,懸挑梁部位的4C32是輸入支座筋還是跨中筋呢?輸入右支座筋,計算后通長筋也布置過來了! 輸入跨中筋面筋就只有4根,哪個對呢?圖紙上這樣標注是代表支座筋還是跨中筋呢?

全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納懸挑段的鋼筋是跨中筋。
2013-12-04 13:46:14
-
懸挑梁部位的4C32應該是輸入支座筋
2013-12-04 13:45:54
-
如圖,懸挑梁部位的4C32是輸入支座筋還是跨中筋呢?輸入右支座筋,計算后通長筋也布置過來了! 輸入跨中筋面筋就只有4根,哪個對呢?圖紙上這樣標注是代表支座筋還是跨中筋呢?
【在跨中鋼筋欄輸入是對的】
2013-12-04 14:57:14