三國殺很大 2013-01-09 22:57:40 | 廣東省 安裝 | 2558查看 3回答
還是給排水的問題。
給排水管究竟是怎么輻射的,明敷還是暗敷,為什么我在家里從來看不到水管呢?家里也沒吊頂呀,水管哪里去了?還有我最近做了個很小的建筑沒有地下室,請問首層排水管是預埋暗敷還是挖土方啊,這和2層的排水管一樣嗎?做清單要分開計算嗎?問題補充:再問個我現在做的工程,有這么一句原話"污水主立管(首層標高以下)與之連接的橫干管采用機制排水鑄鐵管,A型柔性接口;污水主立管(首層標高以上)及通氣立管采用柔性排水鑄鐵管,W型接口,各層支管采用普通光壁UPVC管,粘接。"一字不差,大家幫我分析下行?這個沒有地下室,所以一層是預埋,那么一層衛生間支管(接潔具的排水管)是用機制排水鑄鐵管還是UPVC管?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、給排水管道的安裝敷設方式既有明敷設安裝也有暗敷設安裝這兩種安裝方式。 2、建筑物樓棟如果設計設置有管道井時,給水管道的立管是在管道井明敷設的;如果廚房和洗臉間或衛生間看不到給水管道時,則說明給水管道是在墻內暗敷設的。 3、室內排水管道的立管都是明敷設安裝的,至于廚房、洗臉間和衛生間的局部排水橫管仍然是明敷設安裝的,由于廚房、洗臉間和衛生間都有裝飾吊頂,所以仍然是看不見的。 4、首層排水管的水平橫管是在配合土建主體工程施工時預埋的地下的,一般不用計算管道溝土方開挖和回填。如果是土建進行室內地坪回填土之后的排水配管時,則需要據實計算這部分埋地管道的土方開挖和回填。 5、室內給排水管道安裝定額是不分明配和暗敷設的,所以首層和2層的計算不用分開。 回答并不一定全面或完全正確,僅供參考??梢灾行赂删€加入以便今后共同交流學習。
2013-01-10 08:33:05
-
排水管是明敷的,深圳的立管都在室外,不像北方怕凍立管都在室內。家里看不到水管有兩種情況(深圳),1、衛生間廚房有吊頂。2、衛生間大便器是蹲式的,衛生間有向下60cm回填(現在不不多用了)。首層排水管是預埋暗敷的不用挖土。這和2層的排水管一樣的。做清單不要分開計算,都算在一起。
2013-01-10 07:53:02
-
嗯,樓上分析的可以,,你家看不到水管就把墻拆了看看
2013-01-10 23:22:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看