匿名用戶 2013-01-13 01:54:19 | 安徽省 鋼筋算量GGJ2013 | 1224查看 3回答
電梯井應該用什么布置最為合理?
我的是筏板基礎,布置電梯井的時候有人說用墻柱布置有人說用集水坑,到底用什么設置最合理呢?另外 我突然發現之前做的地上部分梁里面的吊筋左右忘了附加箍筋了,這里附加的箍筋信息是同梁箍筋的,每道梁都不一樣,工作量太大了,有沒有更快的方法?感激不盡
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果是直型的井壁,用剪力墻定義,如果是錐臺是的,定義參數化集水坑。 可以在計算設置里統一設置一下附加箍筋,個別的在原位標注里輸入。
2013-01-13 06:44:43
-
我的是筏板基礎,布置電梯井的時候有人說用墻柱布置有人說用集水坑,到底用什么設置最合理呢?另外 我突然發現之前做的地上部分梁里面的吊筋左右忘了附加箍筋了,這里附加的箍筋信息是同梁箍筋的, 布置電梯井的時候基礎可以用筏板,井壁用剪力墻來布置,當筏板下有斜坡時可以用筏板變截面來處理,當然也可以用集水坑來處理,總之根據自已的習慣結合工程特點,簡單又能算量為目的。吊筋左右忘記了附加箍筋,在新版軟件中,點上方工具欄中的自動生成吊筋,在彈出的對話框中,的附加箍筋欄內輸入鋼筋信息,然后再點左下方的整樓生成,即可完成。
2013-01-13 08:18:49
-
盼盼的回復很具體到位建議采納。
2013-01-13 09:16:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看