  • 板負筋的設置

    CAD圖上標注的1050不包含支座寬。但是負筋在廣聯達里畫出來尺寸標注輸入1050,卻比cad上的 短。這些設置對沒?還有單邊支座負筋的定義。兩種負筋的定義,附圖。謝謝啦

    含支座

    標注輸入

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你的設置是對的,這就與圖紙吻合了。

    2013-01-14 16:57:05 

  • 在11G101-3圖集中,對于負筋尺寸標注的規定:標注尺寸均包括支座處的長度。 廣聯達的設置沒有錯。 CAD圖的設計也不能說就錯了,只是設計時依據的不是11G的圖集,這種情況你可以在計算設置頁面中修改:點“工程設置”→點“計算設置”→點“板”→找到“負筋”,其中的有一項為:單邊標注是否包括支座寬度,你選擇支座內邊線即可;雙邊的你選擇不包括支座寬度即可,這樣就繪圖輸入中所有的負筋尺寸改過來了。 補充回答: 單邊標注的負筋離支座15mm的意思:負筋伸入支座的長度=支座寬度-保護層15mm,然后向下彎15d,這是11G圖集的規定,但是在設置中沒有,你需要手工更改為:ha(支座寬)-bhc(保護層)+15d

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    2013-01-14 17:03:15 

  • 板負筋 就是比CAD上的短,你設置對了所以沒問題 單邊支座負筋在另一邊的尺寸改為0

    2013-01-15 10:22:12 