尹安然 2013-01-21 09:23:01 | 河南省 安裝 | 3796查看 6回答
防雷接地套定額
設計說明:沿屋頂四周敷設¢12鍍鋅圓鋼制成接閃器,其支架高度100mm,支撐點間距小于1M,轉彎處不大于0.5M。屋頂避雷連接網格不大于10m*10m或12m*8m,并與接閃器連通。 利用柱內四根不小于¢12的鋼筋通長焊接作為引下線。引上線上段采用¢12圓鋼于接閃器焊接。引下線下端應與接地裝置焊接。 可是他套定額的時候套了1、避雷網 沿著板支架 2、接地母線敷設 室外¢12鍍鋅圓鋼 3、避雷引下線敷設 建筑構筑物上 H<25m (我覺著1和2,套定額有點重復)請大家幫么?問題補充:所有外墻引下線在室外地面下1m處引出一根40*4鍍鋅扁鋼,伸出室外,距外墻皮的距離不小于1m。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第一條和第二條都應該有,工程量應該分開計算,第一條工程量為沿屋頂四周敷設¢12鍍鋅圓鋼制成接閃器,第二條為屋頂避雷連接網格不大于10m*10m或12m*8m,的工程量,他是采用¢12鍍鋅圓鋼敷設在屋頂找平層或保溫層內,第二條接地母線敷設應該套室內接地母線敷設,而不應該套室外接地母線敷設。
2013-01-21 10:18:15
-
你這個就套避雷網敷設和利用建筑物鋼筋引下線的子目就可以了,沒有接地母線敷設。引下線上下和避雷網和接地母線連接就可以了。接地母線肯定要做,但你這段描述里沒有,可以查看其它說明或相應圖紙,看具體做法和材質等。
2013-01-21 09:46:52
-
1、屋面沿屋頂四周的DN12鍍鋅圓鋼的敷設應該套避雷網沿折板支架敷設的定額子目;屋面避雷連接網間距10m*10m或12m*8m敷設的鍍鋅圓鋼仍然是套‘沿折板支架敷設’或者‘沿混凝土塊敷設’的子目(根據敷設方式選擇)。 2、利用柱內的DN12鋼筋4根作為引下線時,是以每處4根12鋼筋中的2根鋼筋的長度計算工程量,并套‘利用建筑物鋼筋引下’的子目。不計算主材費。 3、引出建筑物室外墻皮不小于1m的接地母線應該套‘戶外接地母線’的子目并輸入主材。
2013-01-21 10:08:40
-
¢12鍍鋅圓鋼:屬于避雷網項目內容,套避雷網、補充主材。 ¢12圓鋼:屬于引下線內容,套引下線、不用補充主材。 40*4鍍鋅扁鋼:屬于戶外接地母線內容,套戶外接地母線。
2013-01-21 15:06:18
-
你的觀點是正確的
2013-01-21 16:14:17
-
2、接地母線敷設 室外¢12鍍鋅圓鋼,應該是報價員不懂定額的重復套用子目,呵呵。
2013-01-22 13:36:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看