女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于現澆板面積鋼筋錨固的抗震問題,先謝謝了。

    在現澆板上布了一道面筋a10@200,工程設置里的抗震等級為一級抗震,但軟件中的錨固長度為非抗震的La,而不是抗震Lae,這是什么情況?是因為現澆板為非抗震構件嗎?另外軟件中的公式描述中是這樣的“計算錨固小于250,則長度計為250”,這句話的依據在哪里?謝謝指導。

    非抗震

    計算錨固

    問題補充:截圖1中的鋼筋信息為a10@200

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 現澆板是非抗震構件,其錨固長度按非抗震錨固長度la計算。 軟件中的公式描述中是這樣的“計算錨固小于250,則長度計為250,你可能是用的03G計算規則吧,03G規定錨固長度在任何情況下不得小于250。11G規定是200. 很感謝您,但我還想問下這個“計算錨固小于250,則長度計為250’‘的出處在哪?我在04g101-4圖集上找了很久,但都沒找到有這句話。 在03G101-1第33頁上表格的注3.

    答疑解惑

    2013-01-22 17:10:59 

點我,有新答案通知你哦